常见问题

首页 > 常见问题

定期检查山特ups电源每个单元电池的端子电压和内部电阻

发布时间: 2020-05-14 16:22:05 浏览次数: 663

  山特ups电源可以确保电源断开后,计算机系统可以提供解决方案。 断电后它将继续工作一段时间,以使用户可以在紧急情况下保存磁盘,因此不会因断电而影响工作或丢失数据。 它在计算机系统和网络应用程序中扮演两个角色:

  1.紧急使用,以防止突然的电源故障影响正常工作并损坏计算机;

  其次,消除电源浪涌,瞬时高压,瞬时低压,电线噪声和主电源上的频率偏移等“电源污染”,提高电源质量,并改善计算机系统电源的质量。

  在桑德山特ups电源的长期使用中,如果经常出现故障,会影响工作效率和使用寿命,因此须尽可能降低其故障率。 那么,如何减少呢? 今天,山特ups电源的编辑将向您介绍:

  1.定期检查

  定期检查每个单元电池的端子电压和内部电阻。 对于12V单体电池,如果在检查过程中发现单体电池之间的端子电压差超过0.4V或内部电阻超过80mΩ,则应平衡充电以恢复电池的内部电阻并消除单元电池之间的端子电压不平衡。 均衡充电期间的充电电压可以为13.5〜13.8V。 平衡并充满电的绝大多数电池可将其内部电阻恢复到小于30mΩ。

  在其运行过程中,依靠山特ups电源的内部充电电路无法消除由于每个单元电池的特性随时间变化而导致的上述不平衡。 因此,出现了针对该特性的明显失衡的电池组,如果不及时进行离线离线充电处理,则失衡会越来越严重。

  2.重新漂浮

  电源已关闭超过10天。 重新启动之前,应在无负载的情况下启动,使用机器中的充电子电路为电池充电10〜12h以上,然后在负载下运行。

  它长时间处于浮充状态而不进行放电过程,这相当于处于“存储待机”状态。 如果此状态持续时间过长,则电池将因“存储时间过长”而失效,主要表现为电池内阻的增加,在严重的情况下,内阻可能会达到几欧姆。

  我们发现,在室温20℃下,存放一个月后,电池的可用容量约为其额定值的97。 如果六个月不使用它,则其可用容量将变为额定容量的80。 如果存储温度升高,其可用容量也会降低。

  因此,建议用户每20个月有意地断开电源输入,以使电源在电池为逆变器供电的状态下工作。 但是此操作不应太长。 当负载约为额定输出的30时,可以放电约10分钟。

  3.减少深度排放

  电池的使用寿命与放电深度密切相关。 当市电中断时,其承载的负载越轻,可用容量额定容量的比率越大,在这种情况下,当由于电池电压过低而自动关闭电源时,电池的深度将被放电。

上一篇:为了安全起见,有必要确保山特ups电源可以正常使用

下一篇:返回列表

热门产品

最新资讯