常见问题

首页 > 常见问题

在山特ups电源出现故障时出现的各种表现有哪些呢?

发布时间: 2020-06-10 17:21:24 浏览次数: 316

  山特ups电源输出是正常的,但是没有商业电源时,蜂鸣器会鸣响长音,并且没有输出。

  故障分析:从电池和逆变器部分故障的现象来看,可以按照以下步骤进行检查:

  -检查电池电压,看电池是否充电不足。 如果电池充电不足,请检查电池本身是否有故障或充电电路是否有故障。

  -如果电池工作电压正常,请检查变频器的驱动电路是否正常。 如果驱动电路输出正常,则说明变频器损坏。

  -如果变频器驱动电路工作不正常,请检查波形产生电路是否输出PWM控制信号。 如果输出控制信号,则表明故障出在变频器驱动电路中。

  -如果波形发生电路没有PWM控制信号输出,则检查其输出是否由于保护电路的工作而被阻塞,如果是,则找出保护原因;

  -如果保护电路不工作,工作电压正常,且波形发生电路没有PWM波形输出,则说明波形发生电路损坏。

  一旦主电源正常,每个人都可以正常访问,但是UPS始终跳到电池组电源模式。 在此模式下,蜂鸣器始终会发出哔声。 我们立即组织人员检查电路并分析故障原因。它与计算机室中的立式空调连接。 每次启动空调时,它将自动切换到电池组供电。 显然,这是由于大功率空调对电源输出的影响。 但是它们由两个独立的电路供电,并且通过不同配电室中的配电盘进行连接。 它们如何彼此引起?

  遇到这样的问题,电工沿着电线打开了天花板,地板,接线盒等,以进行逐点检查。 查看是否有任何地方将电路虚拟连接在一起,发现它们的中性线和地线连接在一起。 如此含糊,对UPS的影响可以体现出来,它的确是精密设备,不会有歧义。

  上述故障排除顺序也可以颠倒,有时可以更快地检测到故障。

上一篇:定期检查山特ups电源每个单元电池的端子电压和内部电阻

下一篇:返回列表

热门产品